obliczanie przekroju kabla
Moderatorzy: Hasan-Łódź, Krecik, Moderator
- cassiopeia
- Posty: 6364
- Rejestracja: 2011-03-26, 23:06
- Znak/ranga: 161CBF081
- Lokalizacja: Kalisz - najstarsze miasto w Polsce
- Has thanked: 3 times
- Kontakt:
obliczanie przekroju kabla
gdzieś to na forum było ale jakoś teraz nie mogę znaleźć prosty kalkulator jak dobrać przewód do naszych potrzeb
Ostatnio zmieniony 2013-04-18, 14:46 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
- cassiopeia
- Posty: 6364
- Rejestracja: 2011-03-26, 23:06
- Znak/ranga: 161CBF081
- Lokalizacja: Kalisz - najstarsze miasto w Polsce
- Has thanked: 3 times
- Kontakt:
obliczanie przekroju kabla
link do kalkulatora
http://konektor.nazwa.pl/kalkulator/prz ... zewodu.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor.nazwa.pl/kalkulator/prz ... zewodu.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
obliczanie przekroju kabla
Hej,
jak w rzeczywistości sprawdzają się wyliczenia kalkulatora? Wiadomo że teoria teorią, a praktyka praktyką ...
Dzięki za odp;)
jak w rzeczywistości sprawdzają się wyliczenia kalkulatora? Wiadomo że teoria teorią, a praktyka praktyką ...
Dzięki za odp;)
obliczanie przekroju kabla
No, w praktyce musisz kupić kabel o takim przekroju, jak ci wyjdzie w tym kalkulatorze. Albo olać kalkulator i kupić taki, jak ci się widzi.
Prezio Jackson II, Albrecht NM500 (cyna&kalafonia)/Farun FD1818 (mod Pherni), Sirtel Gamma 1R/Sirio; Hi-Power 4000/Super Carbonium/Omega 27
obliczanie przekroju kabla
Kalkulator mało przydatny. Wg. kalkulatora dla radia o poborze prądu rzędu 16A powinienem zastosować kabel min. 7 mm2. Producenci podają, że dla przewodu o przekroju 7 mm2 obciążalność długotrwała prądowa kabla wynosi 54 A przy zachowaniu odległości równej średnicy kabla. Dla kabla o przekroju 1,5 mm2 jest to w najgorszym przypadku 18A. Niech mi ktoś pokaże radiowca co nadaje non stop kilka godzin z pełną mocą. Większym problemem jest powierzchnia styku dwóch kabli pod obciążeniem. Także moja rada - nie przesadzać z przekrojem kabli bo w czasie zwarcia takiego kabla niezabezpieczonego bezpiecznikiem można pięknie popalić wszystko.
Ps. Dla przykładu grzałka 2 kW miała kabel 3x1,5 mm2 linka. Kabel w czasie długotrwałego grzania wody był lekko ciepły a wtyczka wtopiła się w gniazdko czyli w punkcie łączenia dwóch elementów o słabym styku.
http://www.bitner.com.pl/pliki/obciazal ... ji_PVC.pdf
Ps. Dla przykładu grzałka 2 kW miała kabel 3x1,5 mm2 linka. Kabel w czasie długotrwałego grzania wody był lekko ciepły a wtyczka wtopiła się w gniazdko czyli w punkcie łączenia dwóch elementów o słabym styku.
http://www.bitner.com.pl/pliki/obciazal ... ji_PVC.pdf
-
- Posty: 194
- Rejestracja: 2014-07-04, 17:48
- Lokalizacja: Dolnośląskie
obliczanie przekroju kabla
Tak Kolego, ale popatrz na dopuszczalny spadek napięcia na końcu obwodu czyli na radiu. Te 7mm^ jest dla 0,6V, a dla 1,5mm^, które spełnia warunek tego długotrwałego poboru prądu 16A, bo obciążalność dla 1,5mm^ wynosi 18A, a jest to najmniejszy przekrój jaki można zastosować, to spadek jest 2,69V.
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
obliczanie przekroju kabla
Tak jak napisałem - mało przydatne. Wiadomo, żeby spadek napięcia na końcach przewodów był mniejszy należy zastosować większy przekrój przewodu. Podejrzewam, że zwykły zjadacz CB nie wiele orientuje się w zasilaniu urządzeń więc jak zobaczy że dla radia o poborze prądu przykładowo Alinco dr-112 9,5A ma zastosować kabel 4mm2 to zastosuje taki kabel a może go mieć w sumie 1m. Taki kalkulator powinien uwzględniać wszystkie czynniki i wyliczać spadek napięcia przy założonym przez użytkownika przekroju przewodu a potem podawać wynik. Tutaj spadek napięcia trzeba samemu ustawiać, co większość pewnie nie robi. Moim zdaniem taki kalkulator powinien służyć do sprawdzenia przekroju i ew. spadków napięć a nie do podawania konkretnego wartości z kosmosu.
-
- Posty: 194
- Rejestracja: 2014-07-04, 17:48
- Lokalizacja: Dolnośląskie
obliczanie przekroju kabla
Oczywiście są współczynniki korekcyjne dla instalacji elektrycznych, nie zawsze wszystko pracuje na 100% pod pełnym obciążeniem, można zastosować mniejsze przekroje przewodów.
Ale trzeba się trzymać pewnych reguł jak wytrzymałość mechaniczna, cieplna, zwarciowa, na spadek napięcia ze względu na przekrój i długość obwodu, na spadek napięcia podczas rozruchu, etc.
http://bc.pollub.pl/Content/89/Elektrot" onclick="window.open(this.href);return false; ... hodowa.pdf
Rozdział 9.3.1. Kryteria doboru przewodów, strona 245.
Dlatego, że większość ludzi, CB radiowców, a nawet elektryków, nie ma dostępu, nie potrafi znaleźć, nie chce wydawać mnóstwo pieniędzy na płatne normy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego http://www.pkn.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; gdzie by było wszystko opisane na temat m. in. instalacji samochodowych. Pewne normy są wycofane, nieaktualne, po angielsku, nie obowiązujące, etc.
Ale trzeba się trzymać pewnych reguł jak wytrzymałość mechaniczna, cieplna, zwarciowa, na spadek napięcia ze względu na przekrój i długość obwodu, na spadek napięcia podczas rozruchu, etc.
http://bc.pollub.pl/Content/89/Elektrot" onclick="window.open(this.href);return false; ... hodowa.pdf
Rozdział 9.3.1. Kryteria doboru przewodów, strona 245.
Dlatego, że większość ludzi, CB radiowców, a nawet elektryków, nie ma dostępu, nie potrafi znaleźć, nie chce wydawać mnóstwo pieniędzy na płatne normy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego http://www.pkn.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; gdzie by było wszystko opisane na temat m. in. instalacji samochodowych. Pewne normy są wycofane, nieaktualne, po angielsku, nie obowiązujące, etc.
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
obliczanie przekroju kabla
Tu się zgodzę z Tobą. Podejrzewam jednak, że jak ktoś będzie budował w samochodzie/domu radiostacje 0,5 kW to weźmie to pod uwagę ale zwykłemu "mobilkowi" ta wiedza się nie przyda a może narobić dużo szkód jak da duży przekrój przewodów i odpowiednio ich nie zabezpieczy.
- cassiopeia
- Posty: 6364
- Rejestracja: 2011-03-26, 23:06
- Znak/ranga: 161CBF081
- Lokalizacja: Kalisz - najstarsze miasto w Polsce
- Has thanked: 3 times
- Kontakt: