Zasilacz 50A
Moderatorzy: Hasan-Łódź, Krecik, Moderator
- Marcin Sandomierz
- Posty: 834
- Rejestracja: 2011-04-09, 14:28
- Lokalizacja: Sandomierz
Nie wytrzymałem.
Podłączyłem obciążenie 2,5 kW do wspomnianego zasilacza. Po kilku sekundach obciążenie osiągnęło 270 stopni Celsjusza. Więcej nie trzymałem bo kamera termowizyjna tylko do tylu mierzy
Przy równych 50A napięcie na zaciskach ustaliło się 25V czyli 1250 W na wyjściu. Zasilacz do około 500W nie wymaga dodatkowego chłodzenia przy pracy ciągłej - jest OK
Przy dalszym obciążaniu zasilacz stabilizuje prąd a ogranicza napięcie.
A tu fotka z kamerki:
Podłączyłem obciążenie 2,5 kW do wspomnianego zasilacza. Po kilku sekundach obciążenie osiągnęło 270 stopni Celsjusza. Więcej nie trzymałem bo kamera termowizyjna tylko do tylu mierzy
Przy równych 50A napięcie na zaciskach ustaliło się 25V czyli 1250 W na wyjściu. Zasilacz do około 500W nie wymaga dodatkowego chłodzenia przy pracy ciągłej - jest OK
Przy dalszym obciążaniu zasilacz stabilizuje prąd a ogranicza napięcie.
A tu fotka z kamerki:
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
Na forum sp7pki je chwalą i nie sieją , łatwo ustawić napięcie wyjściowe PRkiem koło listwy zaciskowej :
http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-led ... 19397.html
Są też wersje 41A .
Tu jest strona z pki : http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... 7&nr_str=3
http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-led ... 19397.html
Są też wersje 41A .
Tu jest strona z pki : http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... 7&nr_str=3
Chyba sobie sprawię coś takiego http://allegro.pl/zasilacz-dell-2650-dps-500cb-502w-rachunek-i3833792235.html Na przyszłość Za tą cenę Pytanie czy idzie im podnieść napięcie np do 13,5V. Nie mam niestety schematu.